Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), установить в тарифе ПАО "Центрэнерго" дополнительный платеж на отпускаемую электроэнергию для обеспечения организации проведения восстановительных работ на поврежденных в результате пожара четырех пылеугольных блоках Углегорской ТЭС.
Может плюсует на этом? Восстановят за счет потребителей
Киев. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), установить в тарифе ПАО "Центрэнерго" дополнительный платеж на отпускаемую электроэнергию для обеспечения организации проведения восстановительных работ на поврежденных в результате пожара четырех пылеугольных блоках Углегорской ТЭС.
На Вуглегірській ТЕС тривають відновлювальні роботи. Сьогодні вже практично завершено роботи по розчищенню та дефектації обладнання. На даний час виконуються ремонтно-відновлювальні роботи. За оцінками фахівців, повністю необхідно відновити блочні щити управління (БЩУ) і комплекс автоматизованої системи управління технологічним процесом.
На сьогоднішній день силами працівників Вуглегірської ТЕС і підрядних організацій виконано наступні роботи:
- відновлена електрична схема забезпечення власних потреб ТЕС;
- виконано повне розчищення пошкодженого турбінного відділення від металоконструкцій і залишків покрівельного перекриття;
- проведена дефектація основного обладнання та продовжуються роботи з дефектації допоміжного обладнання 1-ї черги УТЕС;
- фахівцями ДонЦТБ ім. Шимановського м.Макіївка виконано обстеження залізобетонних конструкцій корпусу машинного залу і фундаментів турбогенераторів. За попередньою оцінкою фахівців несучі залізобетонні конструкції і фундаменти турбогенераторів ст. № 1-4 обмежень щодо подальшої експлуатації не мають.
На турбоагрегатах блоків ст. № 1, 4 у присутності представників заводу "Турбоатом" виконані часткове розбирання підшипникових опор, провертання валів, вимір бою роторів. За результатами вимірювань фахівці ТЕС і заводу прийшли до попереднього висновку про те, що турбіни перебувають у задовільному стані.
Представники заводу "Електроважмаш" спільно з фахівцями станції виконали внутрішній огляд генераторів блоків ст. № 1,3,4 і провели високовольтні випробування. За результатами вимірювань стан генераторів визначено як задовільний.
Зараз закінчується розробка проектів відновлення пошкодженої будівлі машзалу і БЩУ енергоблоків 300 МВт. Визначено генпідрядника для виконання робіт.
Student1 написав:По секрету говорю, кто уже давно забил и не смотрит, индекс УБ пробил нисходящий тренд с марта 2011 года, оттестил, закрепился выше его и держится пока))))Это уже некий позитив
По двум точкам никто линии не строит. Там таких сотни можно провести.
Ничего подобного. Подобная ситуация была только дважды на УБе. Первый раз пробили и закрепились в апреле 2012 года, но потом такси "Тройка" свозила всех на 800 http://fotohost.org/images/a16c04a6-35kB.png