Прохожий написав:все так просто,
раз уж вам надо объяснить на уровне школьной физике то слушайте внимательно.
допустим расчетные теплопотери дома 10кВт. Это означает что каждый час ваш дом потребляет 10 кДж/с * 3600 секунд = 36 000 кДж тепла.
Возьмем систему
без теплоакумулятора: ставим котел мощностью
10 кВт который обеспечивает отопление в расчетный период.
Теперь система
с теплоакумулятором: по условию задачи льготный период длится с 23 до 7 утра, т.е. 8 часов.
Как мы знаем в расчетный период дом теряет за сутки 36 000 Кдж * 24 часа = 864 000 кДж.
Определяем требуемую мощность котла: 864 000 кДж / (8 часов * 3600 секунд) =
30 кВтИтого вы имеете вам выгодно пользоватся ночным тарифом, НО это заставляет вас делать подключение с в три раза большей мощностью.
теперь следующий аспект... Емкость теплоакумулятора... нагрузка по теплопотерям остается той-же 10 кВт
итак нужно запасти тепловой энергии 36 000 * (24 часа - 8 льготных часа) = 576 000 кДж.
определим емкость теплового акумулятора работающего в диапазоне от 95С до 70С.
теплоемкость воды 4,19кДж/кг*С.
бак емкостью 1000л позволяет получить запас тепла на нельготный период 4,19*1000*(95-70) = 104 750 кДж.
следовательно нам нужен бак 576 000 / 104 750 =
5,5 м3.-------------------------------------------------------------------
таким образом использование льготного тарифа потянуло за собой необходимость замены котла 10 кВт в рассматриваемом примере на котел 30 кВт и установку бака-теплоакумулятора 5,5 м3.
что в свою очередь заставляет вас получить ТУ на в три раза большую мощность, и выделить место для установки теплоакумулятора.