  Тракторист написав:а смысл таких сложностей? - ёмкостной водонагреватель не требует таких танцев с бубном...


Тем более, проточник дороже в эксплуатации, если только после с 23 до 7 не купаться.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2017 19:14

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Чисто теоретически, кстати, ничего невозможного в получении 3-х фаз в квартире нет (если дом не совсем древний -- т.е. они в пародное заведены): да, придется самому покупать новый счетчик, платить в Киев(или другое)энерго за "подключение к сети" -- но, вроде, все это вполне решаемо должно быть...

а смысл таких сложностей? - ёмкостной водонагреватель не требует таких танцев с бубном... :mrgreen:

Вопрос точно не ко мне :)
Как вариант: вообще нет места для емкостного. Или по дизайну ну никак не вписывается....
Хотя соглашусь: каких-то реально критических преимуществ я придумать не могу...
_hunter
 
Повідомлень: 12188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 13:53

  summacut написав:
  _hunter написав:-- внимательно читайте: человек пишет об отдельном выключателе на 380 вольт. Т.е. свой дом (или квартира, но "не простая"). На трех фазах 15 киловатт -- фигня...


Я прочел про 380V, посему и интересуюсь. В домах 380 видел, в квартирах - ни разу.

У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V. Квартира відносно сучасна, хоча їй вже понад 10 років. Ніяких танців з бубном не було - просто вивели на окремий актомат із обов'язковим заземленням.

Можливо, ваша мережа також на такі навантаження розрахована і потрібно поставити тільки відповідний автомат...? На щитку повинно бути заземлення, проконсультуйтеся зі твоїм енергопостачальником. У мене забудовник ставив автомати на 16А, але коли я розповів, що я хочу, вони сказали, що немає проблем і треба замінити автомат на більш амперистий...
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 744
З нами з: 05.03.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 14:28

  Всюдиносапхайчик написав:
  summacut написав:
  _hunter написав:-- внимательно читайте: человек пишет об отдельном выключателе на 380 вольт. Т.е. свой дом (или квартира, но "не простая"). На трех фазах 15 киловатт -- фигня...


Я прочел про 380V, посему и интересуюсь. В домах 380 видел, в квартирах - ни разу.

У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V. Квартира відносно сучасна, хоча їй вже понад 10 років. Ніяких танців з бубном не було - просто вивели на окремий актомат із обов'язковим заземленням.

Можливо, ваша мережа також на такі навантаження розрахована і потрібно поставити тільки відповідний автомат...? На щитку повинно бути заземлення, проконсультуйтеся зі твоїм енергопостачальником. У мене забудовник ставив автомати на 16А, але коли я розповів, що я хочу, вони сказали, що немає проблем і треба замінити автомат на більш амперистий...

Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет. Во-вторых: возможны отчень интересные сюрпризы с распред-щитком на парадное (если еще пара-тройка таких соседей найдется) -- и очень странно, что застройщик по этому поводу ничего не сказал...
_hunter
 
Повідомлень: 12188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 14:43

У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.

Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.

Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.
Волгарь
 
Повідомлень: 6879
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 16:30

  Волгарь написав:
У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.

Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.

Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.

Все становится еще интереснее :) -- получается установщики подогрея "нажухали" Всюди... (или оно сам "не дочитал") -- повесили 3-х фазную нагрузку на одну фазу?..
В таком случае: как оно может нормально воду греть? (что хоть как-то будет -- то понятно) -- на 1/3 мощности +- ...
_hunter
 
Повідомлень: 12188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 10:21

  Волгарь написав:
У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.

Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.

Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.

Дякую за фізичні деталі, але для пересічного споживача вони занадто складні.

Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути? :lol: Це не стосується Волгаря.

В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита, чи такого теж не може бути? Відповідні технічні умови передбачені забудовником... І ніхто нікого не жухає і не збирається, психологія не та, інша планета, інший вимір... Таке буває і так є.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 744
З нами з: 05.03.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 10:41

  Всюдиносапхайчик написав:Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути?
...
В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита ...

Немного нескромный вопрос: с чего вы решили, что они у вас на 380-ти вольтах работают? -- потому что на шильдике 380V написанно?
Судя по тому, что вы пишите -- вы не различаете 3-х фазную и 3-х проводную проводку...
_hunter
 
Повідомлень: 12188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 20:31

  _hunter написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути?
...
В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита ...

Немного нескромный вопрос: с чего вы решили, что они у вас на 380-ти вольтах работают? -- потому что на шильдике 380V написанно?
Судя по тому, что вы пишите -- вы не различаете 3-х фазную и 3-х проводную проводку...

Хоча б тому, що з тими приладами, окрім електроплити, яка відпочатку була окремо виведена на щиток довелося трохи повозитися, бо потрібно було до кожного вести окремий кабель від мого електрощитка, а не просто увімкнути у розетку 220V. Чому ви так заводитеся з приводу експлуатації приладів за 380V?
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 744
З нами з: 05.03.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2017 12:34

  Всюдиносапхайчик написав:Хоча б тому, що з тими приладами, окрім електроплити, яка відпочатку була окремо виведена на щиток довелося трохи повозитися, бо потрібно було до кожного вести окремий кабель від мого електрощитка, а не просто увімкнути у розетку 220V. Чому ви так заводитеся з приводу експлуатації приладів за 380V?

То, что электрик состриг с вас денюжку за "протяжку кабеля" --вообще не аргумент...
Почему "завожусь"? -- как бы вам объяснить... -- вы утверждаете (это понятным вам языком), что топливо для заправки своего автомобиля набираете в обычном дворовом колодце. Да -- при некоторых условиях это вполне осуществимо. Но, скорее всего, вы не совсем представляете устройсво автомобиля -- и заливаете воду в бачок омывателся. А бензин жена заливает -- не заправке...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 12 лип, 2017 16:20, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 12188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
2
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2026 13:50
using1968
3 13397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2026 15:37
msergii83
1 1578
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2026 06:47
jordisson22
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама