Тракторист написав:а смысл таких сложностей? - ёмкостной водонагреватель не требует таких танцев с бубном...
Тем более, проточник дороже в эксплуатации, если только после с 23 до 7 не купаться.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2225
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лип, 2017 19:14
Тракторист написав: _hunter написав:Чисто теоретически, кстати, ничего невозможного в получении 3-х фаз в квартире нет (если дом не совсем древний -- т.е. они в пародное заведены): да, придется самому покупать новый счетчик, платить в Киев(или другое)энерго за "подключение к сети" -- но, вроде, все это вполне решаемо должно быть...
а смысл таких сложностей? - ёмкостной водонагреватель не требует таких танцев с бубном... 
Вопрос точно не ко мне  Как вариант: вообще нет места для емкостного. Или по дизайну ну никак не вписывается.... Хотя соглашусь: каких-то реально критических преимуществ я придумать не могу...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 10 лип, 2017 13:53
summacut написав: _hunter написав:-- внимательно читайте: человек пишет об отдельном выключателе на 380 вольт. Т.е. свой дом (или квартира, но "не простая"). На трех фазах 15 киловатт -- фигня...
Я прочел про 380V, посему и интересуюсь. В домах 380 видел, в квартирах - ни разу.
У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V. Квартира відносно сучасна, хоча їй вже понад 10 років. Ніяких танців з бубном не було - просто вивели на окремий актомат із обов'язковим заземленням. Можливо, ваша мережа також на такі навантаження розрахована і потрібно поставити тільки відповідний автомат...? На щитку повинно бути заземлення, проконсультуйтеся зі твоїм енергопостачальником. У мене забудовник ставив автомати на 16А, але коли я розповів, що я хочу, вони сказали, що немає проблем і треба замінити автомат на більш амперистий...
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лип, 2017 14:28
Всюдиносапхайчик написав: summacut написав: _hunter написав:-- внимательно читайте: человек пишет об отдельном выключателе на 380 вольт. Т.е. свой дом (или квартира, но "не простая"). На трех фазах 15 киловатт -- фигня...
Я прочел про 380V, посему и интересуюсь. В домах 380 видел, в квартирах - ни разу.
У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V. Квартира відносно сучасна, хоча їй вже понад 10 років. Ніяких танців з бубном не було - просто вивели на окремий актомат із обов'язковим заземленням. Можливо, ваша мережа також на такі навантаження розрахована і потрібно поставити тільки відповідний автомат...? На щитку повинно бути заземлення, проконсультуйтеся зі твоїм енергопостачальником. У мене забудовник ставив автомати на 16А, але коли я розповів, що я хочу, вони сказали, що немає проблем і треба замінити автомат на більш амперистий...
Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет. Во-вторых: возможны отчень интересные сюрпризы с распред-щитком на парадное (если еще пара-тройка таких соседей найдется) -- и очень странно, что застройщик по этому поводу ничего не сказал...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 10 лип, 2017 14:43
У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.
Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.
Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6879
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лип, 2017 16:30
Волгарь написав:У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.
Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.
Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.
Все становится еще интереснее  -- получается установщики подогрея "нажухали" Всюди... (или оно сам "не дочитал") -- повесили 3-х фазную нагрузку на одну фазу?.. В таком случае: как оно может нормально воду греть? (что хоть как-то будет -- то понятно) -- на 1/3 мощности +- ...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лип, 2017 10:21
Волгарь написав:У мене такий нагрівач стоїть у квартирі, мережа розрахована на такі навантаження, параметри нагрівача 22A, 15кВ, ~400V.
Так это все меняет! -- вы тупо народ "нажухали"... Во-первых: никаких 3-х фаз у вас нет.
Строго говоря 22А х 400В х корень из 3(1,73)х COS фи (примерно 0,85)=13 кВт эл. мощности. Монофазная подводка при 220 В потребовала бы около 68А. Судя по мощности и силе тока - похоже именно на 3-х фазную сеть. Проблема в том, что 400B - это стандарт, но в сети может быть и 360В, тогда мощность будет около 11,5 кВт.
Дякую за фізичні деталі, але для пересічного споживача вони занадто складні. Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути?  Це не стосується Волгаря. В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита, чи такого теж не може бути? Відповідні технічні умови передбачені забудовником... І ніхто нікого не жухає і не збирається, психологія не та, інша планета, інший вимір... Таке буває і так є.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лип, 2017 10:41
Всюдиносапхайчик написав:Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути? ... В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита ...
Немного нескромный вопрос: с чего вы решили, что они у вас на 380-ти вольтах работают? -- потому что на шильдике 380V написанно? Судя по тому, что вы пишите -- вы не различаете 3-х фазную и 3-х проводную проводку...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лип, 2017 20:31
_hunter написав: Всюдиносапхайчик написав:Щодо скепсису з приводу трьох фаз - якщо у вас немає того, що є у інших, то це не означає, що такого не може бути? ... В мене ще декілька приладів працюють вдома на 380, зокрема електроплита ...
Немного нескромный вопрос: с чего вы решили, что они у вас на 380-ти вольтах работают? -- потому что на шильдике 380V написанно? Судя по тому, что вы пишите -- вы не различаете 3-х фазную и 3-х проводную проводку...
Хоча б тому, що з тими приладами, окрім електроплити, яка відпочатку була окремо виведена на щиток довелося трохи повозитися, бо потрібно було до кожного вести окремий кабель від мого електрощитка, а не просто увімкнути у розетку 220V. Чому ви так заводитеся з приводу експлуатації приладів за 380V?
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лип, 2017 12:34
Всюдиносапхайчик написав:Хоча б тому, що з тими приладами, окрім електроплити, яка відпочатку була окремо виведена на щиток довелося трохи повозитися, бо потрібно було до кожного вести окремий кабель від мого електрощитка, а не просто увімкнути у розетку 220V. Чому ви так заводитеся з приводу експлуатації приладів за 380V?
То, что электрик состриг с вас денюжку за "протяжку кабеля" --вообще не аргумент... Почему "завожусь"? -- как бы вам объяснить... -- вы утверждаете (это понятным вам языком), что топливо для заправки своего автомобиля набираете в обычном дворовом колодце. Да -- при некоторых условиях это вполне осуществимо. Но, скорее всего, вы не совсем представляете устройсво автомобиля -- и заливаете воду в бачок омывателся. А бензин жена заливает -- не заправке...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 12 лип, 2017 16:20, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 12188
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.